分程控制与串级控制一样被人们称为复杂控制,很多自控人员对它望而生畏,其实如果思路清晰它的组态工作是非常简单的,如下图:


上图是单回路控制的组态,而分程控制是控制器的输出要通过两个AO,送到两个执行机构上去,并且还得有一定的线性关系。
也就是说是这样的:

是不是很简单了,我们只要找到合适的积木就可以了(其实各家控制系统针对这种常规控制早有准备,它们早以准备好了)!
我们拿霍尼韦尔的PKS为例,在它的积木库里就有这样一个库,把控制常用块放在一起:

上图功能块各有各的功能,其中图中的FANOUT是为分程准备的,用它可以将一个OP变成两个或更多OP,并可进行算术处理。

如上图,这回上学学的数学有用了,分段函数。
Y热水=-2X+100
Y冷水=2X-100
那么,我们来看看实际该怎么设置: