zhyi0214
昨晚在现场调试设备,一个大电箱里面控制4套设备,4个plc独立工作的,调试期间经常要监控,而且几个设备要同时调试,就这么一来二去的,一不小心把一台设备监控模式下的通讯线给拔掉了,后面再监控的时候就报错,再上传下载程序都会报错,设备重新上电,电脑重启,都没反应,其他几个设备就没问题,判定为plc通讯端口烧毁,很早之前同事也有出现过这种现象,所以在此提请大家,程序监控时候请勿直接拔掉通讯线,一定要转到编辑模式后再拨通讯线,要不然很容易烧坏plc的通讯口或是电脑通讯口的,切记!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
竹叶三—王者之师
谢谢提醒,另外,你用的PLC是什么品牌的?
今生缘
这算是热插拔吗? 好脆弱啊!
zy99922
是什么牌子的,也太娇气了啊!
狼牙精神
带电插拔通讯线有可能会烧毁接口,通讯线质量不行也会烧毁接口。