电机启动电流模拟量监测 点击:400 | 回复:3



sssubcrew

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 156回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:1765
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2017-06-05 11:39:44
楼主

手头在做一个涉及利用电机电流检测做模拟量控制的项目,


采用电机为250W的一款电机,搭配同品牌减速机


在测试中发现


电机在较为连续的启停控制中


监测到的启动时电流模拟量较为稳定,80左右;


但是在电机停止较长时间,如半天或者一天或者更长之后


再次启动电机时


检测到的启动电流模拟量明显过大,110左右,比连续起停控制是大了30%左右


运行一段时间(1分钟左右)后,电流区域稳定,再次启动电机,启动时检测到的模拟量降低到80;


由于要采集启动后的电流作为控制基准,


因此长期停止后的初次启动电流过大会影响整个设备的基准值采集,


请问有什么办法能克服这个问题,


把马达的功率增大可以嘛,


请各位指教。


(由于设备对时间由要求,因此例如每次启动都过一分钟再采集模拟量基准的办法是不可行的,太浪费时间了。)





楼主最近还看过



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2017-06-06 20:27:31
1楼

电流大一些是由于减速机的润滑还没有建立起来,负载会重些,外界温度变化对减速机润滑也会产生较大影响,

sssubcrew

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 156回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:1765
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2017-06-08 09:20:52
2楼

有点道理,这点之前还真没考虑到,有什么好的方法能尽量减少润滑变化对负载的影响么?目前减速机的润滑油剩的不多了、

回复内容:

对: 第五纪冰川 电流大一些是由于减速机的润滑还没有建立起来,负载会重些... 内容的回复!


le3120517

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年4月24日
发表于:2017-07-15 10:00:28
3楼

这个资料很实用,要努力学