手头在做一个涉及利用电机电流检测做模拟量控制的项目,
采用电机为250W的一款电机,搭配同品牌减速机
在测试中发现
电机在较为连续的启停控制中
监测到的启动时电流模拟量较为稳定,80左右;
但是在电机停止较长时间,如半天或者一天或者更长之后
再次启动电机时
检测到的启动电流模拟量明显过大,110左右,比连续起停控制是大了30%左右
运行一段时间(1分钟左右)后,电流区域稳定,再次启动电机,启动时检测到的模拟量降低到80;
由于要采集启动后的电流作为控制基准,
因此长期停止后的初次启动电流过大会影响整个设备的基准值采集,
请问有什么办法能克服这个问题,
把马达的功率增大可以嘛,
请各位指教。
(由于设备对时间由要求,因此例如每次启动都过一分钟再采集模拟量基准的办法是不可行的,太浪费时间了。)