一、概述
PDM810MRL系列智能电动机保护控制装置主要用于690V以下低压电动机控制系统, 对电动机的过负荷、 短路、超长时间启动、堵转、不平衡、接地、欠压、过压、工艺联锁等故障引起的危害予以保护,并集合全面的三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。每个装置具有多种综合电力参数测量功能,既可单独作为电测仪表使用,亦可作为电力综合自动化监控系统之前端,可实现测量、监视、保护、控制等综合功能,通过带隔离栅的模拟量输出端口和DCS系统进行轻松接入。通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统通信,轻松实现数据的远方管理及“四遥”功能。
二、 PDM810MRL 系列产品型号及应用范围
产品型号 | 适用范围 |
PDM810MRL:综合型电动机保护测控装置 | 重要电动机的综合保护 |
SCT选型
SCT型号 | 电动机额定电流 | SCT型号 | 电动机额定电流 |
SCT5 | 5A及以下 | SCT150 | 150A及以下 |
SCT10 | 10A及以下 | SCT200 | 200A及以下 |
SCT30 | 30A及以下 | SCT300 | 300A及以下 |
SCT100 | 100A及以下 | SCT400 | 400A及以下 |
三、PDM810MRL 系列产品主要特点
● PDM810MRL系列智能电动机保护控制装置是针对低压电动机控制系统设计,超小外型尺寸,适用于GCK、 GCS、GGD、MNS等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等多种优点;
● 全面采用嵌入式 SOC(System On Chip 片上系统)设计、32 位 DSP(Digital Signal Processing 数字信号处理技术和冗余现场总线技术,交流采样采用优化全波 FFT(Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换)技术,软件采用模块化、高抗干扰设计;
● 装置电源、通讯状态、电机运行状态、告警均有 LED 指示,方便检测、维护系统;
● 具有最多达 4 路的开入量采集,和 3 路开出量的控制;
● 具有短路保护、定时限、反时限保护、堵转、启动时间超长、不平衡、过欠压保护等多种保护功能,全面保护电动机安全运行;
● 可与 SIEMENS、SCHNEIDER、GE、AB 等多种品牌的 PLC 联网;同时可与 KINGVIEW、FIX、WinCC、Intouch 等软件组网;
● 配合可拆分式、小型化的中文液晶操作/显示终端,可直接监视设备运行状态、运行参数,以及修改保护定值和参数。
四、PDM810MRL 系列产品技术参数表
工作环境 | |
正常温度 | -10℃~50℃ |
极限温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | 5%~90% |
大气压力 | 60kPa~110kPa |
工作电源 | |
电压范围 | 交流220V |
频率范围 | 40Hz~60Hz |
正常功耗 | <4W |
输入保险 | 1A |
隔离耐压 | 2000V |
交流电流回路 | |
额定电流 | 电缆穿心 |
功率消耗 | <0.3VA |
测量范围 | 保护电流0~10In |
测量精度 | 测量电流1级 |
保护电流3级 | |
过载能力 | 2In连续工作 |
10In允许工作10s | |
隔离耐压 | 2000V |
交流电压回路 | |
额定电压 | 380V/100V |
功率消耗 | <0.3VA |
测量范围 | 0~1.2Un |
测量精度 | 0.5级 |
过载能力 | 1.2Un连续工作 |
隔离耐压 | 2000V |
开关量输入回路 | |
输入方式 | 干接点输入 |
电源方式 | 装置内部提供电源 |
隔离耐压 | 2000V |
继电器输出回路 | |
分断电压 | 10A/250VAC 10A/30VDC |
隔离耐压 | 2000V |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 各电气回路之间>20MΩ |
各电气回路对地>20MΩ | |
工频耐压 | 各电气回路之间2KV/50Hz 1Min |
各电气回路对地2KV/50Hz 1Min | |
冲击电压 | 各电气回路之间1.2/50μs, 5000V |
各电气回路对地1.2/50μs, 5000V | |
耐湿热 | 遵循GB/T 2423.9-2001 |
电磁兼容 | |
静电放电 | 符合GB/T 14598.14-1998 严酷等级Ⅳ级 |
射 频 电 磁 场 | 符合GB/T 14598.9-2002 严酷等级Ⅲ级 |
快速瞬变 | 符合GB/T 14598.10-1996 严酷等级Ⅳ级 |
脉冲群 | 符合GB/T 14598.13-1998 严酷等级Ⅲ级 |
浪涌冲击 | 符合GB/T 17626.5-1999 严酷等级Ⅲ级 |
五、PDM810MRL接线原理图