一、优势

    PDM810MRC智能电动机保护控制装置主要用于690V以下低压电动机控制系统,对电动机的过负荷、短路、超长时间启动、堵转、不平衡、接地、欠压、过压、工艺联锁等故障引起的危害予以保护,并集合全面的三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。每个装置具有多种综合电力参数测量功能,既可单独作为电测仪表使用,亦可作为电力综合自动化监控系统之前端,可实现测量、监视、保护、控制等综合功能,通过带隔离栅的模拟量输出端口和DCS系统进行轻松接入。通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统通信,轻松实现数据的远方管理及四遥功能。

二、PDM810MRC 产品型号及应用范围

产品型号

适用范围

PDM810MRC:综合型电动机保护测控装置

重要电动机的综合保护

 

SCT选型

SCT型号

电机额定电流

电机额定功率

SCT型号

电机额定电流

电机额定功率

SCT5

5A及以下

2.2KW以下

SCT150

150A及以下

55KW~75KW

SCT10

10A及以下

3KW~4KW

SCT200

200A及以下

90KW

SCT30

30A及以下

5.5KW~15KW

SCT300

300A及以下

110KW~150KW

SCT100

100A及以下

18KW~45KW

SCT400

400A及以下

150KW以上

 

三、PDM810MRC 产品主要特点

● PDM810MRC智能电动机保护控制装置是针对低压电动机控制系统设计,超小外型尺寸,适用于GCKGCSGGD

MNS等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电

缆、安全可靠等多种优点;

全面采用嵌入式 SOCSystem On Chip 片上系统)设计、32 DSP(Digital Signal Processing 数字信号处理

技术和冗余现场总线技术,交流采样采用优化全波 FFTFast Fourier Transform 快速傅立叶变换)技术,软件

采用模块化、高抗干扰设计;

装置电源、通讯状态、电机运行状态、告警均有 LED 指示,方便检测、维护系统;

具有多达 8 路的开入量采集,和 4 路开出量的控制;

具有短路保护、定时限、反时限保护、堵转、启动时间超长、不平衡、过欠压保护等多种保护功能,全面保护

电动机安全运行;

可与 SIEMENSSCHNEIDERGEAB 等多种品牌的 PLC 联网;同时可与 KINGVIEWFIXWinCCIntouch 等软件

组网;

配合可拆分式、小型化的中文液晶操作/显示终端,可直接监视设备运行状态、运行参数,以及修改保护定值和

参数。

四、PDM810MRC 产品技术参数表

工作环境


正常温度

10℃50℃

极限温度

20℃60℃

存储温度

40℃85℃

相对湿度

5%90%

大气压力

60kPa110kPa

 

工作电源


电压范围

交直流60V265V

频率范围

40Hz60Hz

正常功耗

<4W

输入保险

1A

隔离耐压

2000V

 

交流电流回路


额定电流

5A/1A

功率消耗

<0.3VA

测量范围

保护电流020In

测量精度

测量电流0.5

保护电流3


过载能力

2In连续工作

10In允许工作10s


40In允许工作1s


隔离耐压

2000V

 

交流电压回路


额定电压

380V/100V

功率消耗

<0.3VA

测量范围

01.2Un

测量精度

0.5

过载能力

1.2Un连续工作

隔离耐压

2000V

 

开关量输入回路


输入方式

干接点输入

电源方式

装置内部提供电源

隔离耐压

2000V

 

继电器输出回路


分断电压

10A/250VAC 10A/30VDC

隔离耐压

2000V

 

绝缘性能


绝缘电阻

各电气回路之间>20MΩ

各电气回路对地>20MΩ


工频耐压

各电气回路之间2KV/50Hz 1Min

各电气回路对地2KV/50Hz 1Min


冲击电压

各电气回路之间1.2/50μs, 5000V

各电气回路对地1.2/50μs, 5000V


耐湿热

遵循GB/T 2423.9-2001

 

电磁兼容


静电放电

符合GB/T 14598.14-1998

严酷等级

射 频 电 磁

符合GB/T 14598.9-2002

严酷等级

快速瞬变

符合GB/T 14598.10-1996

严酷等级

脉冲群

符合GB/T 14598.13-1998

严酷等级

浪涌冲击

符合GB/T 17626.5-1999

严酷等级