BZT03自动电源转换系统进线备自投母联备自投双电源切换 点击:131 | 回复:0



NENGBAO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2016年12月28日
发表于:2017-06-01 13:48:24
楼主

BZT03系列自动电源转换系统

BZT03 系列自动电源转换系统概述

BZT03 系列自动电源转换系统是能保电气在低压多电源可靠供电领域多年经验积累的基础上,结合 BZT02 低压备自投多年运行经验,升级推出的一款多电源快速切换产品,与传统 BZT01 低压备自投相比,采样集成一体化设计,各组成部件之间通过预制电缆连接,极大的简化了接线, 提高安全性。

BZT03 系列自动电源转换系统主要用于 AC415V 以下配电系统,专为电源进线侧快速切换设计,提供完善的转换控制功能和可靠的保护功能。

BZT03 系列自动电源转换系统适用于绝大多数进线方案,可提供“两进线、一进线一发电机、两进线一母联、三进线”等多种电源转换系统,内嵌 PLC 模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求;并可以提供独一无二的多电源转换系统定制。

BZT03 系列自动电源转换系统具有检测电源电压、频率、相位等功能,除常规切换外,还提供并联切换功能,全面保证特殊场合的持续无扰供电及负载供电的安全稳定,保障生产运营的连续性。

BZT03 系列自动电源转换系统广泛用于智能建筑、轨道交通、电厂站、厂矿企业等场合。

BZT03 系列自动电源转换系统产品组成

BZT03 系列自动电源转换系统由控制器、适配器、执行断路器构成。除系统配套执行断路器外,也可采用国内外主流厂家断路器(如 MMT,EMax,3WT,EW45,CW1,RMW2);执行断路器加装适配器后通过控制连接电缆与控制器连接,控制器检测进线电源电压等参数,根据设定的逻辑程序自动完成相应转换过程。

2.1控制器

 对进线电源幅值、频率、相位等各项电参数进行监测

 当电源状态超出预设阈值,进行电源转换动作

 支持自动转换和手动转换

 B 型支持手动并联转换

 宽电压输入,可长期过压稳定工作

 提供逻辑锁,确保安全转换

 支持 AC220V、AC380V 控制电源

 支持定制动作逻辑

2.2适配器

 对供电电源的采样电压信号进线调理,供控制器比较判断之用

 电气联锁的重要组成部分

 控制信号调理,保证系统运行高可靠性

 可长期过压稳定工作

 支持 AC220V、AC380V 控制电源

2.3执行断路器

 CB 级标准产品配套框架断路器,PC 级标准产品配套负荷开关;

 系统兼容国内外主流厂家断路器,如 MMT,EMax,3WT,EW45,CW1,RMW2。

BZT03系列产品选型

 

   

BZT03 系列控制器功能

BZT03 自动电源转换系统配置有 6 种高性能的控制器—2A/2B/3A/3B/TA/TB 型

4.1自动/手动转换

低压自动电源转换系统控制器运行在自动模式下按照预设流程进行电源开关自动转换控制, 种控制器对应三种常见接线形式;同时控制器

还允许用户退出自动运行模式,通过控制器进行手动操作转换电源;

B 型控制器在手动操作时还可以进行手动并联操作,保证重要负载在切换过程中不停电,保证供电连续性。

4.2测量/显示功能

控制器内置高性能 AD 转换芯片,以及高精度鉴频回流,可测量电源的各项参数,并通过显示屏显示查看;同时监测供电电源的运行状态,

通过单线图等直观的展现给用户,方便用户现场管理。

4.3通信功能

控制器提供 1 路通信接口,可选配多种通信协议,具备四遥功能,支持远程启动转换。

4.4辅助功能

控制器提供卸载接口,在转换过程中断开次要负载,确保重要负载的可靠供电;

控制器提供最大138 条运行报警记录,可本地查看和通过通信接口远传;

2A/2B/TA/TB 控制器还支持发电机启停控制。

BZT03 自动电源转换系统适配器功能

适配器和执行断路器一同安装,再通过二次电缆与控制器联接,为控制器提供电源及电源状态信号,并输出控制器操作信号,驱动执行断路器完成转换操作;适配器同时也是电气联锁的重要组成部分,配合电气联锁电缆,确保电源转换系统不发生电源并联现象,保证自动电源转换系统可靠的运行。

5.1适配器的功能

采集供电电源的电压幅值、频率、相位等电参数,供控制器比较判断之用

电气联锁的重要组成部分

强弱电隔离,保证系统运行高可靠性

可长期过压稳定工作

5.2电气联锁

适配器作为自动电源转换系统电气联锁的重要组成部分,通过二次电气联锁电缆与各开关适配器联接,配合适配器内部电气联锁回路,保证供电安全性。

手动“非并联”工作方式下,确保不执行并联操作;

自动转换工作方式下,确保不执行并联操作;

与控制器逻辑锁配合,避免发生错误的合闸操作。

5.3适配器的安装

使用 BZT03 自动电源转换系统配套的执行断路器时,适配器出厂前安装完毕,现场只需连接配套的二次联接电缆;

使用客户自选执行断路器时,适配器与执行断路器联接需客户自行安装,使用配套的连接电缆完成适配器合执行断路器的连接,现场只需连接配套的二次联接电缆。