电动机短路器跳闸 点击:504 | 回复:2



天外莘

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年3月15日
发表于:2017-05-03 11:37:40
楼主

我们设备上使用天水213的3220电动机断路器匹配7.5KW的风机共20台,现在调试时有六台断路器运行一段时间后就会跳闸,其它同款的断路器和同款的风机一直运行正常。换了一批断路器还是跳闸,谁还知道有哪种可能?



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-05-03 17:15:25
1楼

设计错误。断路器不是保护过载的,没有短路跳闸,整定电流选小了。整定电流按供电线路选。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-05-04 11:08:52
2楼

楼主,如果你要网友帮助你,请将断路器标牌及电机标牌贴上,断路器各厂家型号设置不同,除非太空再去查找规格数据。电机功率是有了但不明白转速是多少的。一般风机是长期运转的,可以单独使用断路器直接控制。如果让我来选择断路器需要三种保护功能:欠压、短路及过载保护。复励式(电磁式过电流短路及双金属片过载保护)加380VAC欠压保护附件的断路器。四极电机以上的电磁式过电流短路保护选电机额定电流4倍,二极电机选额定电流的4.5倍。过载保护选电机额定电流整定。断路器选额定电流75A-100A。风机就能正常运行。如果经常发生跳闸现象,可用钳形电流表来测定判断是那种故障造成跳闸。应该是很容易判断的。