分析消防水箱的设计规范 点击:251 | 回复:0



lixun1994

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2017年3月06日
发表于:2017-04-28 09:39:27
楼主


导语
今天消防工程为小伙伴们推送一篇,消防水箱的设计规范

消防水箱的效果
选用暂时高压给水体系的修建物,应设置高位消防水箱。设置消防水箱的意图,—是供应体系启动前期的消防用水量和水压,在消防泵呈现毛病的紧迫情况下应急供水,保证喷头敞开后当即喷水,及时操控前期火灾,并为外援救活争取时间;二是运用高位差为体系供应准作业状况下所需的水压,以到达管道内充水并坚持必定压力的意图。
设置常高压给水体系并能保证最晦气点消火栓和主动喷水救活体系等的水量和水压的修建物,或设置干式消防竖管的修建物,可不设置消防水箱。


消防水箱的设置请求
1.关于工业修建和多层民用修建,高位消防水箱应设置在修建物的最高部位并储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超越25L/s,经核算水箱消防储水量超越12m3时,仍可选用12m3;当室内消防用水量超越25L/s,经核算水箱消防储水量超越18m3时,仍可选用18m3。
2.关于高层民用修建, 高位消防水箱设置高度应保证最晦气点消火栓的静水压力,当修建高度不超越100m时,高层修建最晦气点消火栓的静水压力不该低于0.07MPa;当修建高度超越100m时,高层修建最晦气点消火栓的静水压力不该低于0.15MPa;当不能满意上述静压请求时,应设增压设备。高位消防水箱储水量应符合:一类高层公共修建不小于18m3,二类高层公共修建和一类高层寓居修建物不小于12m3,二类寓居修建不小于6m3。高层修建并联方法的分区消防水箱容量应与高位消防水箱一样。
3.当修建内设置有主动喷水救活体系时,高位消防水箱的设置高度还应满意最晦气点处喷头的最低作业压力请求;当不能满意时,应设增(稳)压设备。
4.消防用水与别的用水合用的水箱,应采纳保证消防用水不作他用的技术措施。除高层修建串联消防给水体系外,发作火灾时由消防水泵供应的消防用水不该进入高位水箱。应运用出产或日子用水管网作为其进水管。

消防水箱设置的别的请求
1、消防用水与别的用水兼并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施;
2、发作火灾后,由消防水泵供应的消防用水,不该进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀;
3、消防水箱宜用日子、出产给水管道充水;
4、高层修建物内的消防水箱宜选用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管衔接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状况;
5、消防水箱宜与别的用水的水箱合用,使水箱内的水常常处于活动更新状况,以防水质变坏,别的用水可选用虹吸管顶钻眼等措施供应;
6、消防水箱的附件装备及消防水箱装置、安置可参照一般给水水箱,在此不再列文阐明;

消防水箱的材质挑选
目前适合做水箱的资料有许多种,最常见的资料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、珐琅钢板等资料,但它们各有优缺点。
1、碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内外表需进行防腐处理,并且防腐资料不得有碍清洁请求;
2、钢筋混凝土现场灌注的水箱,重量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洁时外表资料易掉落;
3、珐琅钢板水箱水质不受污染,能避免钢板锈蚀,装置便利敏捷,不受土建进展的约束,构造合理,巩固漂亮,不变形不漏水,适用性广;
4、玻璃钢水箱不受修建空间约束,适应性强,重量轻,无锈蚀,不渗漏,外形漂亮,运用寿命短,保温性能好,安全可靠,装置便利,清洁修理简略;
5、不锈钢水箱巩固,不污染水质,耐腐蚀、不漏水,清洁便利,重量轻,不繁殖藻类,简单保温,漂亮,施工便利,但报价高。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师