现有组态王6.55 在WIN7下运行 和西门子300PLC 313C 通讯不上去  之前用的是6.53在XP上运行 没有问题。

求大师看看问题在哪里




楼主最近还看过



GUHUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年12月20日
发表于:2017-04-22 09:52:43
1楼

求大师看看 哪里有问题


GUHUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年12月20日
发表于:2017-04-25 11:00:23
2楼

人呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

13043207006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2018-01-29 10:01:26
3楼

ping一下plc的ip


jwld18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2018-02-26 09:09:05
4楼

下了学习学习,赞一个!

yms200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2015年7月06日
发表于:2018-03-14 01:18:22
5楼

感谢真是好东西,楼主是好人

Shaw_50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2002年11月27日
发表于:2018-03-26 14:27:31
6楼

谢老师分享      学习学习

mgq_1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2018-04-04 09:40:20
7楼

谢谢楼主分享!

daihui504

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2010年11月03日
发表于:2018-04-12 19:55:45
8楼
楼主,你的问题解决了吗?我也出现了类似的问题,win7的64位系统,组态王6.55与S7-300通讯不上。同样的项目,在WindowsXP系统下组态王6.53与S7-300通讯没有问题。电脑ping也能ping的到,我的Step7都能直接读PLC的程序,很奇怪,真的很奇怪,难道是win7的64位问题?难道只能32位?

GUHUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年12月20日
发表于:2018-04-16 16:31:23
9楼
回复内容: 对:daihui504楼主,你的问题解决了吗?我也出现了类似的问题,win7...内容的回复!  加个好友互相学习一下..18063201515

什么玩意12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-05-11 09:31:36
10楼
谢谢老师分享,学习一下丰富自己

zengfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2003年8月05日
发表于:2018-05-11 10:44:16
11楼
谢谢老师分享,学习一下丰富自己

成君

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:572
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2019-09-11 10:25:39
12楼

谢谢楼主分享,丰富了自己的知识!

haoqibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:6657
  • 注册:2006年10月06日
发表于:2020-02-05 11:17:55
13楼

6.55运行在32位系统才能mpi 通讯正常

haoqibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:6657
  • 注册:2006年10月06日
发表于:2020-02-05 11:21:11
14楼

在win7系统中不管使用串口还是USB口都可能出现与PLC不能通信的问题,这时候需要把组态王安装目录下DRIVER文件夹中的s7onlinx.dll文件删除即可。

zjh2007jg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 184回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:237
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2022-09-08 17:57:53
15楼

看了,认为是一篇好文章。

kd18746

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2022-12-31 22:18:22
16楼

DRIVER文件夹中的s7onlinx.dll文件删除即可

kd18746

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2023-01-09 17:41:28
17楼

在win7系统中不管使用串口还是USB口都可能出现与PLC不能通信的问题,这时候需要把组态王安装目录下DRIVER文件夹中的s7onlinx.dll文件删除即可。