CPU上的通信口(Port0)支持ModbusRTU从站通信协议 点击:677 | 回复:0



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-04-13 16:01:43
楼主

2.1 CPU 上的通信口(Port0)支持 Modbus RTU 从站通信协议

S7-200 CPU上的通信口Port0可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。此功能是通过S7-200的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。

 详情请参考《S7-200系统手册》之相关章节。

要实现Modbus RTU通信,需要STEP 7-Micro/WIN32 V3.2以上版本的编程软件,而且须安装STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)。Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。

 Modbus RTU从站指令库只支持CPU上的通信0口(Port0)。

2.2 编程基本步骤:

检查Micro/WIN的软件版本,应当是STEP 7-Micro/WIN V3.2以上版本。

检查Micro/WIN的指令树中是否存在Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当包括MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。如果没有,须安装Micro/WIN32 V3.2的Instruction Library(指令库)软件包;

图1. 指令树中的库指令

编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到;

图2. 调用Modbus RTU通信指令库

图中参数意义如下:

  • 模式选择:启动/停止Modbus,1=启动;0=停止

  • 从站地址:Modbus从站地址,取值1~247

  • 波特率:可选1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

  • 奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验

  • 延时:附加字符间延时,缺省值为0

  • 最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128,缺省值为128

  • 最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32

  • 最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW)

  • 保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式)

  • 初始化完成标志:成功初始化后置1

  • 初始化错误代码

  • Modbus执行:通信中时置1,无 Modbus 通信活动时为 0。

  • 错误代码:0=无错误

 1. 从站错误代码

错误代码描述
0无错误
1存储区范围错误
2非法波特率或校验
3非法从站地址
4Modbus 参数的非法值
5保持寄存器与Modbus从站符号地址重复
6接收校验错误
7接收CRC错误
8非法功能请求/不支持的功能
9请求中有非法存储区地址
10从站功能未使能

注意:由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200 CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通信。注意Modbus 中的保持寄存器区按"字"寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的个数。

在图2的例子中,规定了 Modbus 保持寄存器区从 VB0 开始(HoldStart = VB0),并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000),因保持寄存器以字(两个字节)为单位,实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB1999共2000个字节。因此分配库指令保留数据区时至少要从VB2000开始。当然保持区不一定要从VB0开始。

注意:你选用的CPU的V存储区大小!CPU型号不同V数据存储区大小不同。应根据需要选择Modbus保持寄存器区域的大小。

包含 Modbus RTU 从站指令库的项目编译、下载到CPU中后,在编程计算机(PG/PC)上运行一些 Modbus 测试软件可以检验S7-200的Modbus RTU通信是否正常,这对查找故障点很有用。测试软件通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接CPU。如果必要,须将PC/PPI电缆设置在自由口通信方式。

可到一些软件下载网站寻找类似软件,如 ModScan32 等。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师