求助帖10分-未结帖

ACs800变频器,整流单元送电后自检,然后风机由低速到高速运行,然后降到低速时就开始报警:风机故障,整流单元和DSSB指示灯都闪烁,复位无果。更换风机仍然报该故障,检查DSAB和DSMB到DSCB排线,连接一切正常,重新抽插整流单元仍然无果,我准备一块一块的换板试验,但是太麻烦,求助那位高工维修过,告诉一下故障排除方法。谢谢!



楼主最近还看过



oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2017-04-14 17:20:49
1楼

查看一下是否风机的启动电容的容值有问题

lviertong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2015年7月07日
发表于:2017-04-18 17:48:41
2楼

换个电容应该就没问题了 我也遇到这样的问题

DGP82

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2014年5月12日
发表于:2017-06-12 12:56:31
3楼

回复内容:

对:lviertong 换个电容应该就没问题了 我也遇到这样的问题     内容的回复:

换最下面那块板就可以了