pdengong
今天一同事 在调试modbus通讯。
整了一个多小时还是不通,于是去检查电缆,结果发现光纤有一出用扎带绑在一起。用光纤笔测试的时候不通。于是觉得故障应该就在扎带处。
再测单独测试尾纤 发现果然是尾纤断裂。
更换后恢复正常。
modbus通讯也ok
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
realwerw
redstarempire
物理上没有指示灯吗?
A._____\\\
物理地址不通指示灯不亮的吧
SYMBOL
谢谢楼主分享,祝楼主工作愉快。