通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。

plc把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
 

举个例子,步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机响应开关”,

2、人机变量中连接这两个变量

3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“,让”人机响应开关“变量随着“PLC秒开关”变化而变化。

4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,  因为人机通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化。



1分不嫌少!


楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-03-24 21:24:05
1楼

笨蛋就是笨蛋:直接将触摸屏的时钟传输到PLC寄存器,PLC检测这些寄存器秒数变化即可

菜鸟级大虾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 417回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:419
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-07-24 13:18:12
2楼

谢谢楼主分先赶出来, 学习了 