BXM(D)61系列防爆照明(动力)配电箱
适用环境
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境
技术参数
总开关配置:C65或CM1
支路开关配置:2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。
CM1等塑料外壳式断路器
母线腔配置:内部设有母线和防爆指示灯。
接线腔配置:接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。
引入口配置: 引入装置规格为G1/2〃-G3〃,并可根据要求进行特制。
产品特点
1.铸铝合金外壳,表面高压静电喷塑
2.不锈钢外露紧固件
3.主腔内装塑壳式断路器
4.钢管或电缆布线均可
执行标准:
GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1。
产品特色
内配金属材质手柄套,紧固耐用,安全可靠; 手柄设有钥匙,也可加装挂锁,开或关位置锁定,安全可靠;
订货须知
用户在订货时,需根据“型号含义”注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的级数,如需带漏电功能,则请另外注明,若需带总开关,则注明总开关的电流及级数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量; 一般情况下,用户必须提供配电电气系统图,我公司根据用户要求配置最佳制造方案并经用户确认后制造; 有其它特殊要求请注明。
楼主最近还看过
