倍加福安全栅被烧穿,什么原因? 点击:359 | 回复:2



爱看月亮的小毛驴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-03-08 12:08:24
楼主

P+f KFD2 STC4-EX1现场接的气体报警仪,报警仪拆除后就这样了, 安全栅的电源灯还亮着,就是接入别的4-20MA信号显示开路



楼主最近还看过



pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-03-12 12:12:53
1楼

烧了多少?


是不是质量问题

yqw_13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2002年10月07日
发表于:2017-04-06 10:30:41
2楼

可能是把线接错,或现场强电入侵