现场PLC输出点指示灯亮,但是没有动作,该输出点对COM点一直有24V电压(无论该点是否被PLC修改状态),请问是不是输出点光耦坏了
楼主最近还看过
自问自答,plc有个m9034的位,设置为1,会禁止PLC输出