现场PLC输出点指示灯亮,但是没有动作,该输出点对COM点一直有24V电压(无论该点是否被PLC修改状态),请问是不是输出点光耦坏了



楼主最近还看过



末广

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 274回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:210
  • 注册:2014年6月20日
发表于:2017-07-03 16:26:49
1楼

自问自答,plc有个m9034的位,设置为1,会禁止PLC输出