采用台达温控模块进行50段温度控制的系统 点击:1100 | 回复:5



SASOU9605

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2017年2月22日
发表于:2017-02-22 13:40:42
楼主

尊敬的各位大神:

   目前我工作中遇到一个问题,计划采用一个人机界面解决改造一台旧弄设备,主要设想如下:

旧设备是一个加热部分是50个发热部分,50段K型热电偶,控制温度是每段一个数显温控表,一个继电器,一个电流表,组成的一个温控箱。

现在想进行一些改造,采用台达10寸触摸屏进行温度集中显示与输入,采用台达的温度模块进行测温及控温,固态继电器控制加热电路通断,

由于本人不是做PLC编程的,所以想请各位大神给个方案。谢谢



楼主最近还看过



铿锵白杨

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:791
  • 注册:2015年5月08日
发表于:2017-04-19 21:42:21
1楼

50个太多 估计比较卡

penpen--工控人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2013年6月15日
发表于:2017-07-15 14:20:07
2楼

这么多的话,还是建议使用台达温度控制器DTE10T,每个温度控制器有八路输入输出,分好站号后,用485可以直接在触摸屏上读取与输入,我现在的设备就是这么用得

凡尘一过客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 349回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:1138
  • 注册:2015年8月21日
发表于:2017-07-19 13:53:23
3楼

都是大神值得学习啊啊啊啊啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年12月06日
发表于:2018-02-01 08:42:18
4楼

请问你有手机号码吗 向您请教一下 ,怎么实现的详细的行吗


回复内容:

对: penpen--工控人生 这么多的话,还是建议使用台达温度控制器DTE10T,每... 内容的回复!


什锦猫

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 132回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2063
  • 注册:2015年11月04日
发表于:2018-05-10 21:54:08
5楼
都是大神值得学习,五十个系统能流畅啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师