安装完PCS7后,WINCC使用不了 点击:631 | 回复:1



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-02-15 15:32:05
楼主

安装过程中出现 无法定位程序输入点,但不影响软件安装成功,软件安装好后,其他一切正常,只有WINCC打不开,且显示Fail to creat empty document(无法创建一个空文档),这种情况怎么解决?

应该是软件安装顺序引起的不兼容问题,西门子软件安装顺序如下:
1、STEP7;
2、scout
3、SIMATIC NET;
4、SQL;
5、WinCC;
6、WinCC Flexible;
7、MicroWIN;
8、Starter;
9、 DriveMonitor;
注意:7、8、9的顺序没有关系;2和8不能同时安装;注意1~6的顺序



楼主最近还看过



pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-02-15 15:52:17
1楼

软件没有权限吧。。