为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量? 点击:2715 | 回复:3



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-02-10 20:20:04
楼主

题记:如果你没理解“电流传输、电压接收”的意思,请想象一下4-20mA.DC电流加在250Ω电阻上是不是刚好有1-5V.DC的电压。

  首先要明确:4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。     

一.远传信号用电流源优于电压源的原因      

  因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。 

二.信号最大电流选择20mA的原因      

  最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。大量应用的本质安全型(防爆)仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。

   

三.信号起点电流选择4mA的原因

      4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。




楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1928帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-02-11 21:04:17
1楼

电压传输的话有压降,电流传输没有信号损失。

绽放未来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年2月14日
发表于:2017-02-14 22:03:16
2楼

这是我第一次看到的,学习了

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:453帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2017-02-15 19:22:58
3楼

为什么人要用10进制????----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师