我在研究一个配药桶的程序:当桶内无药水时,自动开启电磁阀给桶内注水,到一定高度时,电磁阀关闭,开启另一个药水阀给桶内加药水,到一定高度时,加药阀关闭,启动搅拌机搅拌药水。配药完成

当桶内的药水慢慢用掉时,从最上面的液位开关一个一个往下降低液位,在下降的过程中,不允许电磁阀动作,必须这桶药水全部用完后才可以从头开始配药过程



楼主最近还看过



电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1369回
  • 年度积分:486
  • 历史总积分:45054
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2017-02-04 14:30:16
1楼

把检测无药水的设定为总信号。

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2017-02-04 16:48:40
2楼

传说中的“液位传感器”?而“高度”可能还涉及到模拟量的概念!此外,还要在两个桶之间切换。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8799
  • 历史总积分:85926
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-02-04 18:27:12
3楼

可以用3个浮球式液位传感器实现

或者应用液位位置传感器做检测输入信号

程序流程很简单!

小A寄语

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:906
  • 注册:2013年8月23日
发表于:2017-02-04 20:17:36
4楼

这个挺简单的啊,用液位变送器或者液位开关都行

zhou1

  • 精华:0帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:30帖 | 399回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2017-02-04 20:25:04
5楼

 搞了个小程序,不完美,要手动抽药

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-02-05 10:29:22
6楼

三个电磁阀、三个液位开关、一个搅拌机,几个继电器就完成的逻辑控制,还要什么程序?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:43帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:358帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78593
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-02-05 18:04:58
7楼

此问题的关键在于液位的测量和电磁阀动作的可靠性。

从实现功能看虽然液位开关能够实现,但从使用数量已经药水配比的变化及使用故障维修量看,使用一个全量程的液位检测仪表为好。

液位检测仪表可以使用外装式仪表,可选用磁浮子类型的简单便宜仪表,带有干簧管性质的液位全量程检测,如果必须使用开关量的液位开关,则可在干簧管的外护套管上安装磁性开关,这样调整灵活,故障率低,价格便宜,结果简单维护维修都方便。

此外,电磁阀动作的可靠性是一个问题,如果电磁阀部动作或者故障卡死,怎么应急处理要做好预案。

还要考虑加药过程中,液面是否会有气泡出现问题,如果泡沫过多,则不容忽视,需要使用消泡剂惑消泡措施。

shenzhiwu521

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:113
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2017-02-06 09:39:38
8楼

这个很简单啊,用高液位开关,或者液位传感器都可以实现

zhang_shenk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2017-02-06 09:45:44
9楼

上面一个液位阀,下面一个液位阀,与门电路,两个都有就开始搅拌,两个没有加开始加药业

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-02-06 20:00:37
10楼

你可以考虑用液位雷达传感器器!可是知道距离!

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:102帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2017-02-06 23:16:46
11楼

情况大概已经理解了。你可以开始问问题。

however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:5209
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2017-02-07 08:16:15
12楼
用高液位开关用高液位开关

masterjjyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:27
  • 注册:2016年5月31日
发表于:2017-02-07 09:19:16
13楼

过来学习下,顺便拿个积分

轨道交通

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年10月21日
发表于:2017-02-07 09:43:52
14楼

这个要考虑不少的因素,他别的是药,这个药会不会产生泡沫或者其他的东西

shaoxing86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 695回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2017-02-07 09:49:46
15楼

用三菱和台达做这种小型项目效果还是可以的

mengxiangzuguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2017-02-07 13:00:46
16楼

这个其实很简单的啊,你用压差传感器就解决了

L_Zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 779回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:794
  • 注册:2015年9月29日
发表于:2017-02-07 21:29:56
17楼

其实吧这个看起来不难哈

zxh13507496940

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2017-02-09 01:04:22
18楼

可以搞一个称重的程序,把搅拌桶装上称重传感器,HMI设置加X Kg水 加Y Kg药水后,起动搅拌机(设置时间),用完后称重回零,重复程序运行。

HeMi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2017年1月10日
发表于:2017-02-09 20:01:13
19楼

这个不难,控制好液位信号和输出就好了。

沉稳、冷静、虚心

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2017-02-10 11:50:54
20楼

我很好奇你在配置药液中,是手动调浓度还是自动调?(药液的含量)