公司今年在供暖的项目中大量使用了SMART200,SMART LINE 触摸屏(人机界面)历经几个月的磨合,(本人水平有限所至)基本上能正常工作了。现在把曾出现过的一些问题在此总结一下,也许对新人有所帮助。
项目里有10几个模拟量,20个开关量,3个AO输出,PID调节,485通迅采集4块超声波热量表内的数据,通过GPRS模块无线远传至上位机。问题就出在PID调节上,一开始在现场发现调节动作不合适,只是比例在起作用,从网上查说要更新软件的版本,于是下载了V2.1的,打开旧的程序,就又试验发现还不行,故障依旧,过了一段时间,西门子技术说要用V2.2版本的,更新了后,原来的PID块不能打开,于是删除旧的PID,重新用向导生成,果然调节效果良好。用温度去控制热水管道上的调节阀,非常精确。
要说的一点是,V2.2版本用自带的scale.smartlib库文件处理模拟量非常方便。
楼主最近还看过
请用最新软件编程,SMART2.1版本的软件PID调节有问题,