在西门子smart200 V2.0版本里用向导生成的PID模块在投入自动时只有比例有效,积分无效。
需要更新软件版本,更新后打开原来的程序,删除已经使用的PID模块,然后在PID向导里重新点一下生成
再将PID模块引用到程序里就生效了。需要注意的是必须要把模块删了再点生成。不然还是V2.0的模块。
解释是积分地址冲突了。