松下PLC控制smc步进电缸出现位置偏差,找不到原因,请各位高手帮忙分析下 点击:3694 | 回复:10



caifeng0404

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 256回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:863
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2017-01-06 10:11:53
楼主

  有一台设备是松下PLC控制SMC步进电缸的设备,电缸每走一段距离就会出现一点偏差,而且距离走得越多偏差越大。慢慢累积的。smc工作人员用电控控制软件单独控制电缸没有问题。用PLC控制就有问题,用的就是普通的发脉冲指令。各位高手帮忙分析一下原因吧,非常感激。



楼主最近还看过



工控钓鱼鸟

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:139帖 | 2488回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:8017
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2017-01-06 11:59:25
1楼

估计程序有问题                         

caifeng0404

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 256回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:863
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2017-01-06 13:17:22
2楼

回复内容:

对: 工控钓鱼鸟 估计程序有问题                    ... 内容的回复!

 程序也只是简单的控制发脉冲。会不会是干扰?可又找不到哪里有干扰。也没有大功率的东西。

f8888f0000

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年5月01日
发表于:2017-01-06 15:48:51
3楼

加减速设置了没有?

                              

caifeng0404

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 256回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:863
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2017-01-06 21:27:48
4楼

回复内容:

对: f8888f0000 加减速设置了没有?                  ... 内容的回复!

 设置了,最后只能每次回原点才能解决。客户不同意。

xjplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 136回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1369
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2017-01-09 22:09:38
5楼

看下程序,分析下才能知道

fenghua000000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2017-06-22 08:58:39
6楼

估计是干扰问题,脉冲要用双绞屏蔽线。

mhdz888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年12月12日
发表于:2018-01-05 06:33:02
7楼

新手路过,学习习!

jjcchh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年6月26日
发表于:2018-12-22 09:20:47
8楼

楼主问题解决了吗,小弟遇到同样问题,信捷控制SMC电缸,这会用了5个月偏差问题显现出来了,俩电缸大的500,小的300,现在小的偏差较大,下边测试SMC新电缸,也是没有偏差,找不到原因,求助哦