7个问题带你快速认知三菱PLCFX2N系类PLC 点击:302 | 回复:0



海蓝机电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年11月29日
发表于:2016-12-29 13:38:57
楼主

      昨日文中说道三菱PLC FX系类是三菱PLC中销量最好的,也是用途最广的一系类,那么提到三菱PLC FX系类就不得不提三菱 FX2N系类PLC,因为它又是FX系类中最为火热流行的一款明星产品,虽然它的地位在不断被新产品所挑战,但其光芒依旧耀眼!那对于刚上路的新司机们来说可能对其的认知有些不足,那么小编今天就站在老司机的角度上带领大家正确快速的认识三菱 FX2N系类PLC,精心收集了七个关于fx2n系类机器扩展模块的问题来作答,带给大家更直观的感受,让大家争取让广大新司机们也能早日在工控领域的大道上飚车!

问题一:X1N的PLC能否扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等?

FX1N的PLC完全可以扩展连接FX2N的扩展模块。如FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-4AD、FX2N-10GM、FX2N-20GM等

 

问题二:FX2N-16CCL-M最大能连接多少个站?能否连接触摸屏?

FX2N-16CCL-M最大可以接7个远程I/O站和8个远程设备站,但是不能连接智能设备站,因为触摸屏等设备需要作为智能设备站才能连接到CC-LINK网络中,所以FX2N-16CCL-M不能连接触摸屏。

 

问题三:FX2N-2AD模块两路模拟量输入-电压和电流能否同时混用?

FX2N-2AD不能将一个通道作为模拟电压输入而同时将另一个通道作为电流输入,只能同时选择电压或电流输入;这是因为两个通道使用相同的偏置值和增益值。

 

问题四:FX2N-8AD模拟输入模块,占用PLC 的输入I/O点,其地址如何分配?

FX2N-8AD这种摸拟量输入模块占用PLC8个I/O点。但不占用地址分配编号。地址分配时,无论这种模块在什么位置,只对PLC输入输出和扩展输入输出进行地址分配。模拟量模块只占用未分配的输入或输出点。

 

问题五:FX2N-232-BD与FX2N-232IF能否同时使用?

 可以同时使用。232-BD是232接口通讯扩展板,可使用无协议或专用协议进行数据传输,一个FX2N基本单元只可连接一个232-BD;232IF是232接口通讯特殊模块,只可使用无协议进行数据传输,一个2N系列PLC可最多连接8台232IF模块。

 

问题六:三菱梯形图画面的限制事项有哪些?

A、数据的剪切/复制时最大是48行,块单位最大是124K步。

    B、1个梯形图块的最大编辑24行,总梯形图块的行数最大为48行。

C、使用梯形图写入功能时,即使回送记号不是同一梯形图块内也能连号。

   但是,用读取功能读出的梯形图块其回送号码是从0号开始按照顺序表示的。

 

问题七:在使用FX系列PLC时,通过电脑使用GPPW软件为什么无法从PLC中读出软元件注释内容?

1.确定PLC中是否写入了软元件注释等内容。

2.如果确定写入了软元件注释内容,通过GPPW软件读取之前,

  请在PLC参数设置里设置注释容量块不 等于0(默认值为0),在执行读取。

 

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师