    (1)运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。

    (2)电流互感器断线时应停用变压器差动保护。

    (3)变压器中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地开关断开后投入,接地刀闸合上前停用。

    (4)两台及以上变压器运行的变电站,其中一台主变压器停运时,应将该主变压器联跳其他运行设备的连接片解除。

    (5)冷却器全停跳闸保护,该保护正常方式下投入运行,当冷却器检修或二次回路有工作,有可能造成该保护误动跳闸时,应将该保护解除运行。

    (6)运行中变压器的瓦斯保护在进行下述工作时应将重瓦斯保护由“跳闸位置”改接到“信号位置”。

    1)在气体继电器及其二次回路上工作时;

    2)变压器除取油样和在气体继电器上部放气阀放气外,在其他地方打开放气放油阀时;

    3)开、闭气体继电器连接管上的阀门时;

    4)变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时;

    5)新安装和检修后的变压器,在投入运行时,应将重瓦斯投入跳闸,变压器充电结束后,将重瓦斯改投信号,经24h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。





今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-12-11 18:14:23
1楼

感谢楼主分享,学习了 

ccj1013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年12月04日
发表于:2016-12-11 22:18:04
2楼

2222222222222222222222222222222