(1)运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。
(2)电流互感器断线时应停用变压器差动保护。
(3)变压器中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地开关断开后投入,接地刀闸合上前停用。
(4)两台及以上变压器运行的变电站,其中一台主变压器停运时,应将该主变压器联跳其他运行设备的连接片解除。
(5)冷却器全停跳闸保护,该保护正常方式下投入运行,当冷却器检修或二次回路有工作,有可能造成该保护误动跳闸时,应将该保护解除运行。
(6)运行中变压器的瓦斯保护在进行下述工作时应将重瓦斯保护由“跳闸位置”改接到“信号位置”。
1)在气体继电器及其二次回路上工作时;
2)变压器除取油样和在气体继电器上部放气阀放气外,在其他地方打开放气放油阀时;
3)开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
4)变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时;
5)新安装和检修后的变压器,在投入运行时,应将重瓦斯投入跳闸,变压器充电结束后,将重瓦斯改投信号,经24h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。