我最近使用松下FP-X0 系列的PLC,不小心用了双线圈。结果报双重定义错误,清除错误,修改程序后下载进去,还是报错,程序修改后是没有问题的,我退出RUN模式,在断电一分钟,重启再把程序下载进去,就解决这个问题了!这个问题当时使我非常抓狂,以前我经常用三菱PLC的,希望给使用松下PLC一点帮助!经常用三菱PLC,松下一下子真不习惯!
金三联胡工
在软件里你要清除错误呀