运行环境:win7 32位 旗舰版;
内装软件:winCC PC access V1.0
硬件:通讯卡 CP5622,西门子紫色通讯线, profibus通讯接头 一台工控机,一台笔记本(给PLC灌程序和设置端口地址和波特率) CPU224
过程:1)笔记本装有step 7 micro win sp9 ,通过笔记本把编号的程序和端口设置导入CPU224.CPU224端子通信端口设置如下:PLC地址:2,最高地址31,波特率19.2kbps,地址间隔刷新系统10。
2)制作通讯线,profibus通讯接头一进一出。出的一头连接CP5622端口,进的一头连接CPU224端口;
3)打开 PC access,设置PG/PC接口,激活CP5622(MPI)并设置MPI参数:地址为0,传输速率19.2kbps,Timeout设置成10,
4)添加PLC,PLC地址设置成2,添加变量,
5)将变量添加到测试客户机,结果变量显示bad。
请问各位大神,正常程序是否是这样进行,为什么最后通讯失败了