经验一般都是这么做的,主要是由故障安全情况以及针对不同系统的作用性质决定的,
1,ESD的故障安全型体现在:出现故障如气源故障电源故障,ESD系统能采取动作,如ESDV的关断,BDV的打开。所以需要保证ESD正常情况下是带电的,失电触发,这样故障情况下能够达到安全状态。
2,FGS的故障安全型体现在检测到火灾或者可燃气体泄露的时候,能够触发系统进行防护,这里的故障也就是触发条件时检测到火灾或者可燃气体,需要在检测到故障后触发,所以FGS系统正常情况是不带电的,检测到故障后得电触发。
这两种系统针对的故障情况是不一样的,本身的作用性质也是不一样的,所以会造成操作逻辑的差别。