基于PLC的消防巡检控制系统 点击:1596 | 回复:1



默默爆发

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2020年3月23日
发表于:2016-11-29 16:23:24
楼主

采用基于 PLC的消防控制系统,可以实现定期主备自动互投和定期自动测试功能,大大减少了消防值班人员对消防水泵定期手动测试的工作量,提高了设备在线故障监测能力,系统的可靠性和自动化水平得到极大提高。

一、控制对象及难点

消防火灾报警及处理系统主要需要控制的是变频器、声光报警器、排烟风机、烟感传感器、温感传感器、喷淋头、水箱泵。其中最关键的几个因素就是烟感传感器、温感传感器和消防水泵。

      消防火灾报警及处理系统的控制难点在于火灾发生时,烟感传感器和温感传感器是否能够将信号快速、精准的反映给控制器,控制器对消防泵发出信号并使其开始工作;另外一个难点就在于当火灾发生时,消防泵是否会因为长期不工作导致内部锈死等问题而不能正常工作,因此整个消防火灾报警及处理系统的定期巡检是非常重要的。这两大难点也就要求控制系统所用的PLC、变频器必须符合要求!

二、亿维自动化产品清单



三、系统控制流程

      自动巡检,采用工业计算机控制技术,对整个系统进行动态监控。它可以在设定巡检周期后,定期完成消防泵的启动和停止,并判断消防泵是否正常工作;它还可以针对整个消防火灾报警及处理系统作出在线监控及设备异常时报警并反馈给消防中心或值班室。当火灾发生时,传感器检测到现场火灾情况,它还能自动切换到消防状态,并与火灾现场建筑物的火灾报警系统结合,实现对消防供水系统的整体监控。

                                                                         自动巡检流程图

                        系统切换流程图


四、结束语

      消防巡检系统以变频器低频自动巡检的方式为消防泵的日常维护监测提供了一种自动化、智能化、简单化的解决方案,使得消防泵的巡检高效化、节能化,并保证安全和环保,有着人工巡检无法替代的优势。消防巡检系统对建筑消防设备的精确管理,有助于整和消防监督和社会消防管理综合资源。在人们实际生产和生活中,消防泵的自动巡检技术都必然会成为今后发展的一个重要方向。