一、压力变送器的选型从物理学角度来看,任何一个物体上受到的压力都包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体上的这两部分压力总和称为绝对压力。P绝=P表 + 大气压测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值,也就是绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值,称为正表压;当绝对压力小于大气压值时测得的表压值为负值,称为负表压,即真空度。测量真空度的仪表称为真空表。
⑴为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3;
⑵对需远距离测量或测量精度要求较高的场合,应选用压力传感器或压力变送器;
⑶在测量精度要求不高时,可选择电阻式或电感式、霍尔效应式远传压力变送器;
(4)气动基地式压力指示调节器适宜做就地压力指示调节;
⑸压力变送器、压力开关应根据安装场所的防爆要求合理选择。
四、差压变送器的选 差压变送器根据以下几点选型:
⑴测量范围、需要的精度及测量功能;
⑵测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可热(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;
⑶被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和汽化等工况;
⑷操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;
⑸被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;
⑹其它要求,如环保及卫生等要求;
⑺工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少规格品种,减少备品备件,以利管理;
实际的工艺情况:
①考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量的范围不会太大,罐的容积较大,测量的范围可能较大;
②要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;
③对有些悬浮物、泡沫等介质可用单发兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双发兰差压变送器;
④对高黏度介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;
⑤除了测量方法上和技术上问题以外,还有仪表的投资问题。综上所述,变送器的选型,技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。