 1.低压配电设备运行关键点分析 从配电主要设备配置的角度上来说,相关工作人员在对电力系统低压配电设备进行运行、巡查和管理的过程中应重点关注以下几个方面的问题。接下来就以祥泰低压配电器设备为例进行讲解:

 1)电力变压器装置:

1)以“听”的方式对电力变压器装置运行状态下的声音响动进行检查。一般情况下,电力变压器装置正常响动应以“嗡嗡”声为主,若出现声响过于沉重则说明电力变压器装置处于超负荷运转状态,若出现声响过于尖锐则说明处于电源电压过高状态

2)对电力变压器装置油层温度进行检查,正常情况下变压器装置上层油温不宜经常超过85℃,极限值不能超过95℃。若出现油层温度过高问题,一方面可能是变压器过负荷运转所引起的,另一方面也可能是变压器内部故障导致。

 2)低压配电装置:

1)以“看”的方式检查绝缘瓷瓶部件是否存在较为明显的破损及脏污问题,是否存在明显放电痕迹;

2)检查低压电容补偿器装置外壳是否存在明显的发胀或过热问题,若以上2种运行问题表现明显,则应立刻停止电容补偿器装置的运行

3)检查电缆线路及其终端接头处是否在运行过程中出现明显漏油或其他异常问题。

 2.低压配电设备维护关键点分析一方面,供电系统运行可靠性及稳定性在很大程度上与高 低压配电设备运行可靠性及稳定性的保障程度存在密切关系,另一方面,随着社会大众及电力系统用电终端对供电可靠性和稳定性要求不断提升,为满足以上指标,还需要强化电力系统高低压配电设备的维护作业。换句话来说,以合理、科学的方法强化对电力系统高低压配电设备的维护管理工作,对提高低压配电设备运行可靠性起到了决定性的作用。一般情况下,根据维护频率的不同,低压配电设备的维护工作可以划分为日常性运行维护和定期性预防维护这2个方面。

  2.1 低压配电设备日常性运行维护关键点分析 在整个电力系统运行过程中,低压配电设备的日常运行维护以清洁为主。相关工作人员在实际工作中针对低压配电设备防护表面、 仪表以及周边运行环境进行清洁处理,确保高低压配电设备不会因出现杂物而造成运行故障。 电力系统运行值班人员在对低压配电设备进行日常巡视的过程中,可以通过“一看、二闻、三听”的方式来判断其是否处于正常运行状态。同时,还可以借助红外线测温仪对低压配电柜中各种开关装置以及线缆/母排连接位置温升是否存在异常进行判定(温升允许极限值应严格控制在70℃以内) 。更关键的是,在对配电房运行状态下的低压配电进行日常性运行维护时,应当特别关注直流电源柜的运行状况。从运行角度上来说,这些是确保电力系统供电质量稳定性及可靠性的关键设备,应当尽量配备专门工作人员对其进行日常性运行维护。

2.2 低压配电设备定期性预防运行维护关键点分析 在电力系统运行过程中,对低压配电设备进行定期性预防维护,主要是采取针对性、计划性的方式对低压配电设备进行维护保养作业,其根本目的在于最大限度地避免低压配电设备在运行过程中因绝缘性能下降、接触不良或部件老化问题而造成低压配电设备运行故障,从而确保供电的安全性和持续性。对于供电企业而言,低压配电设备的定期性预防维护作业大多采取每3个月一次的方式进行,且在低压配电设备停电退出运行的状态下予以实施,重点应注意以下几个方面的问题。

 1)低压配电柜装置定期性预防运行维护作业分析

1)确保低压配电柜装置内外的卫生和清洁

2)低压配电柜绝缘部位(包括瓷瓶及端子等关键绝缘部位)应采用高纯度工业酒精进行擦拭处理

3)低压配电柜装置操作机械性运动部分应添加适量的润滑油

4)隔离开关的接触面以及各类指示仪表均应做基本校正处理。

2)低压配电设备电力变压器装置定期性预防运行维护作业分析

1)对电力变压器装置电气连接部分的可靠性和紧固性进行详细观测和检查

2)检验电力变压器装置触头部分转动灵活性程度以及接触定位的精确性程度

3)电力变压器装置的油冷却系统应确保变压器油色及油位的正常性

4)特别针对电力变压器装置有关接地问题进行合理检测和维护,重点检测电