旋进旋涡气体流量计表头故障问题及处理办法:
智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。一下就是旋进旋涡气体流量计表头故障原因和解决办法。 
一、旋进漩涡流量计表头显示瞬时流量、压力正常,温度显示与工作现场温度不符 
1. 温度示值为“-75C”或超过“100℃”。 
温度传感器损坏。可更换传感器。 
2. 温度示值超过或低于现场实际温度,更换传感器后,仍为该现象。 
温电路损坏。可更换温压电路。 
二、旋进漩涡流量计表头无显示 
1.流量计无24V电源或电池供电。对流量计进行24V供电或更换流量计电池。 
2.流量计液晶板损坏。更换流量计液晶板。 
3.流量计主板损坏。更换流量计主板。 
4.电源接线有误或断线。查找并重新接线。 
三、旋进旋涡气体流量计表头温度、瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符 
1. 若压力示值为“80”或流量计“压力上限”(上限在流量计选型参考表内可查到)。 
一是外接一新压力传感器,看表头是否显示当地大气压,若显示当地大气压,则原传感器损坏。可更换压力传感器。二是外接一半新压力传感器,若表头显示仍为“80”,则证明流量计主板坏。可更换流量计主板。 
2. 压力示值基本为一定值(现场工作压力变化较大,流量计表头显示压力无变化或变化较小)。 
一是压力传感器取压孔堵塞。可清理取压孔。二是压力传感器线性校准曲线变坏。可更换或重新标定压力传感器。 
四、旋进漩涡流量计表头显示温度、压力正常,无瞬时流量显示 
1. 流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。 
2. 前置放大器无电流输入。流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电。 
3. 前置放大器无频率输出。可更换前置放大器。 
4. 主旋进漩涡流量计板损坏。可更换流量计主板。