仪表安装时注意事项 点击:299 | 回复:1



小仪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2016年11月03日
发表于:2016-11-03 14:55:41
楼主


1、仪表开孔应避免在成型管道上开孔。
2、现场仪表接线箱内,不同接地系统的接地不能混接,所有仪表的屏蔽线应单独连接上下屏蔽层,严禁拧在一起连接上下屏蔽。
3、不锈钢管严禁用电、气焊切割和开孔,应采用等离子或机械切割、开孔。
4、不同接地系统的仪表线或仪表线与电源线共用一个槽架时,应用金属隔板隔开。
5、仪表盘、柜、箱、台的安装及加工中严禁使用气焊方法,安装固定不应采用焊接方式,开孔宜采用机械开孔方法。
6、变送器排污阀下口宜增加防阀泄漏的管帽(特别在防爆区)。
7、注意流量计前后直管段长度。
8、如有接地要求的电磁、质量等流量计,应按说明进行接地。
9、仪表使用的铜垫片,如无退火处理,使用前应退火,并注意各种材质垫片的许用温度、介质和压力等条件。
10、仪表处于不易观察、检修位置时,报甲方同意,改变位置或加装平台。
11、仪表线中间严禁接头,如有特殊情况报甲方同意,并做好隐蔽记录,补偿导线接头应采用焊接或压接。
12、不锈钢焊口应进行酸洗、钝化、中和处理。
13、镀锌、铝合金电缆桥架严禁用电、气焊切割和开孔,应采用无齿锯及专用开孔器等类似机械切割和开孔。
工艺管道焊接时,接地线应避开仪表本体,防止接地电流流经仪表本体入地,损坏仪表。
14.工艺焊接时,避免接地电流流经单、双法兰仪表的毛细导压管。
15.注意流量计节流装置取压口的安装方向。
16.不锈钢引压管严禁热煨;严禁将引压管煨扁。
17.仪表引压管、风管、穿线管的安装位置,应避免将来妨碍工艺生产操作,应避开高温腐蚀场所,应固定牢固;从上引下的穿线管,其最低引线端应低于所接仪表的接线进口端;穿线管最低端应增加滴水三通;靠近仪表侧宜增加Y型或锥形防爆密封接头;仪表主风线最低处应加排凝(污)阀。
18.需要进行脱脂的仪表、管件,应严格按照规范进行脱脂处理,并做好仪表、管件脱脂后的密封、保管工作,严防保管和安装过程中被二次污染。
19.不锈钢管线严禁与碳钢直接接触。




菩提无数

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2015年4月25日
发表于:2017-11-11 09:22:20
1楼

谢谢楼主分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师