新看来本书,感觉上面的图有些问题,欢迎各位大侠指导一下。。。

1,软起动完成电机启动后,延迟几秒切断电机与软起之间的接触器,这时软起应该是没有输出的,对不对?

2,感觉图中软起的停止回路好像有些问题,呵呵

欢迎拍砖

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-11-03 08:43:07
1楼

软启动器启动完成后就转旁路运行,有的软启动器旁路以后是否有输出需要参数设定,这个要看好。

大体看了一下图纸没有问题,只是KT2前边应该是KM22而不是KM12。