工程项目设计与调试过程中经常遇到轻组份气体流量测量的问题(如H2),仪表选型与安装设计过程中主要考虑以下几个因素,才能保证测量的精度要求与工艺要求。
(1)流量计的选择:测量气体的流量计有很多类型,但适合轻组份气体的却不多。
A阿牛巴等流量计,是采用微差压节流测量原理,由于气体本身组份较轻,差压值将更小,所以不适合选择这种测量方式;
B节流孔板,节流孔板测量是最传统的方式,但由于孔板的压损太大,一般是不能满足工艺提出的最大压损要求。这种测量方式也不适合。C涡街流量计,涡街流量计是采用频率原理测量,此测量方式压损小,测量范围宽。但涡街测量方式受环境振动\\流体扰动影响较大,在工业环境中受到的制约因素较多。
D锥形流量计,此测量原理是采用节流差压测量方式,与孔板测量具有几点优势:压损小;测量范围宽,差压变送器也得选微差压变送器。 安装需考虑因素:
A介质中水份含量,如果介质中含一定的水份,差压变送器安装在管道上部,引压管不可形成U形弯,防止积水影响测量;
B差压变送器选择,选择高精度微差压变送器,对品牌的要求也高。 C补偿温度的安装,作为气体流量计的温度补偿建议安装在流量计下流,防止温度测量元件对流体的干扰。