干接点和湿接点的区别与接法 点击:3118 | 回复:3



however1241

    
  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-10-29 16:36:54
楼主

干接点   


干接点(dry cantact)和湿接点(wet contact)信号 干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。  

干接点的定义:   

无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;   

常见的干接点信号有:   

1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;   

2、各种按键;   

3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;   

4、继电器、干簧管的输出;   有干接点就有湿接点。   



湿接点的定义是:   

有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;   


常见的湿接点信号有:   

1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;   

2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。   

3、 NPN三极管的集电极输出和VCC;   

4、 达林顿管的集电极输出和VCC;   

5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;   


在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:

1、 随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度   

2、 处理干接点开关量数量多   

3、 连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备   

4、 接入容易,接口容易统一   干接点和湿接点的调理方法:   采用光耦的光电隔离。   

干接点的接入光耦,顺序如下:   

VCC -》限流电阻 -》光耦LED -》干接点1 -》 干接点2 -》GND   也可以:   VCC -》干接点1 -》 干接点2 -》限流电阻 -》光耦LED -》GND   湿接点的接入光耦,顺序如下:   湿接点1 -》限流电阻 -》光耦LED -》 湿接点2   湿接点如果是DC电源,如果湿接点1和2反了,显然打不开光耦;   湿接点如果是AC电源,可以相反;   

举一个研华的8路继电器输出及8路隔离数字量输入卡PCI-1760的例子说明干接点和湿接点已经是标准的名词了。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-10-31 07:57:16
1楼

还真没听说过“湿接点”,孤陋寡闻了。

干接点的意思是电路中能断开、接通的导体连接,有“纯”的意思,非干、湿,跟水无关。

however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-10-31 13:56:51
2楼


引用 李纯绪 的回复内容: 还真没听说过“湿接点”,孤陋寡闻了。干接点的意思是电路...

谢 李工指点一二。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-10-31 21:10:30
3楼


回复内容:

对: however1241 引用 李纯绪 的回复内容: 还真没听说过“湿接点”,孤... 内容的回复!

指点不敢,随便说说,自己的观点。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师