就上面两张图,第一张图中蓝色的是赫斯曼的光纤中继器,出来一个DP9针口,经过端子排的转接后(并电阻),出来两对线(红色箭头标注),分别和PLC的两个DP口(红圈所示)连接。现在有几个问题不明白,DP9针1分2的端子排是什么原理?能不能再增加1路,改成1分3?这是纯粹的硬件改动还是需要改程序?




王松锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2016-10-25 23:49:01
1楼

一分二可以增加为一分三;DP总线使用的是RS485协议,不清楚可以百度;增加1路需要在DP网络的master(主站)上改程序和硬件配置,你这个左上是slave(从站),你得先找到主站

Gyt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2016-11-02 19:48:09
2楼

新人报道! 前来向各位前辈学习

戈多北鼻

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年3月10日
发表于:2016-11-16 22:41:17
3楼

回复内容:

对:王松锋 一分二可以增加为一分三;DP总线使用的是RS485协议,不清楚可以百度;增加1路需要在DP网络的master(主站)上改程序和硬件配置,你这个左上是slave(从站),你得先找到主站     内容的回复:

大致搞清楚了,一个slave DP卡就是一个从站,全部组态在主站的DPmaster卡上,所有数据的传递都通过主站指挥