  我使用H2U-25416MT-F02与H2U-4AD模拟量输入模块采集电流4-20mA,但在PLC上读取数据发现数值跳变10个左右,排除干扰问题,效果不明显,但把电气柜接地线拆除,发现跳变只有1个左右。 这是为什么呀  。电气柜是必须接地的。有大神知道怎么解决么


不好意思真没积分。谢谢



楼主最近还看过



wocaonima1314

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 608回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:304
  • 注册:2014年5月25日
发表于:2021-07-27 10:12:18
1楼

感谢楼主的样例分享

图文详解

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2021年11月21日
发表于:2021-12-25 20:19:17
2楼

这个问题好啊!

kelongli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:114
  • 历史总积分:552
  • 注册:2021年10月29日
发表于:2022-04-21 00:08:04
3楼

测量机柜地线与零线之间是否有电压