求助
我使用H2U-25416MT-F02与H2U-4AD模拟量输入模块采集电流4-20mA,但在PLC上读取数据发现数值跳变10个左右,排除干扰问题,效果不明显,但把电气柜接地线拆除,发现跳变只有1个左右。 这是为什么呀 。电气柜是必须接地的。有大神知道怎么解决么
不好意思真没积分。谢谢
楼主最近还看过
wocaonima1314
感谢楼主的样例分享
图文详解
这个问题好啊!
kelongli
测量机柜地线与零线之间是否有电压