最近单位事故比较多,于是领导让供电的设备都做成冗余供电。
不知道di卡件外供电怎么实现双路24v供电?
楼主最近还看过
撞破烂钟——王者之师
DCS系统电源本就是冗余供电。
DCS系统提供冗余卡件配置。
这样DCS卡件所带二线制仪表就是冗余供电模式。
如果现场仪表的电源不走系统卡件,那么可以使用两个同型号的24开关电源,然后接入同一个接线端子排,此时端子排上的供电就是冗余供电。