      调试期待故障一般出现在流量仪表安装调试阶段,安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起一经排除,在以后相同的条件下就不会再出现。首先要正确选配电极材料然后分析环境干扰安装不妥是指电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或传感器后没有背压,流体直接排入大气而形成的测量管内非满管。环境干扰就是空间强电磁波干扰,管道杂散电流干扰,大型电机磁场干扰等。

    四川惠科达仪表有限公司认为空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。四川惠科达仪表有限公司认为管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。流体特性影响是指被测液体中低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。中能仪表科技有限公司认为电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。四川惠科达仪表有限公司认为或含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。

 