Q1:现场新增加一台操作站如何对其进行软件授权  

A: 需购买配备相应权限的硬件软件狗一只,工程师狗或操作员狗。若需OPC通讯连接,软件狗还需具备OPC通讯权限。


Q2:VF软件如何进行组态备份和还原?   

A: 在结构组态软件中用文件“备份工程”和高级“还原工程”可分别对服务器组态进行备份和还原操作.


Q3:PRO软件如何进行组态备份  

A: 打开最新组态,点击菜单“总体信息”→“备份数据”,选取备份路径、取名、保存,即可将组态进行备份。注意:本备份操作不包含对监控历史数据的备份(如历史趋势、历史报表等),若还需对监控历史数据进行备份,则将整个组态文件复制到移动存储器即可。   


Q4:如何在组态软件(PRO)上新增加一个位号 

  A: 有符合类型的备用点时,修改属性,设置报警、趋势服务组态;无备用点时则增加卡件(机笼),添加位号,未用完的通道组备用点(去掉报警);流程图上加动态数据(开关量)等;位号关联流程图(趋势画面PRO2.65);然后编译、下载、发布(或传送)。注意:增加AO 点需要组回路,在线下载时现场需做好相应准备和配合。


Q5:大修后DCS系统如何上电,如何对DCS供电检查?  

A:DCS系统对供电质量有一定要求,大修后DCS上电应注意:

1、确认外部供电是否平稳,如检修期间电压不稳不要上电。 

  2、测试外部供电电压是否符合198V-242V要求。 

  3、上电时按先总电源,再操作站,控制柜,外配柜顺序上电(断电则相反)。 

  4、上电后对DCS卡件故障报警、电压故障报警、交换机和网络检查,对供电电压测试。  

5、用万用表可检查DCS每个机笼的5V、24V电压,如低于5V、24V则不正常。如需对供电质量深入检查,需用示波器或电能质量分析仪检测分析。   

专家建议:系统维护负责人确认条件具备方可上电。应严格遵照上电步骤进行。  