就地型仪表设备的安装要点 点击:148 | 回复:0



常州成丰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2016年6月27日
发表于:2016-08-31 09:08:34
楼主

常州成丰仪表自1979年建厂以来,积累了无数各行各业的用户,在卖产品的同时,也心系客户的实际需求,关心他们的用户体验,并及时提供技术支持,望每位客户都能买到真正适合自己并能长期使用的流量计。正确的安装与使用,是保证流量计正常运行及测量精确的重要因素。在此,我们成丰仪表为用户们罗列了就地型仪表设备的一些安装注意点,包括玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计。

1、光线充足,操作和维修方便;不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。   

2、仪表和电气设备标志牌上的文字及端子编号等,应书写正确、清楚。

3、仪表的中心距地面的高度宜为1.2~1.5米。  就地安装的显示仪表应安装在手动操作阀门时便于观察仪表示值的位置。       

4、仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正。   

5、仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格及材质。   

6、设计规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后方可安装。    

7、仪表及电气设备上接线盒的引入口不应朝上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。   

8、直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完毕,应随同工艺系统一起进行压力试验。    

9、直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后压力试验前安装,当必须与工艺管道同时安装时,在工艺管道吹扫时应将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致。仪表与工艺管道连接时,仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致,固定时应使其受力均匀。

    常州市成丰流量仪表有限公司在行业中三十年,成丰流量计的足迹遍布全国,玻璃转子流量计流量计的销售量占全国五分之一,如此成果首先是和成丰流量计的质量分不开,也和服务分不开,其实很重要的一点是和技术创新分不开,和客户的沟通处理问题能力挂钩的,一个产品从选型到生产到使用到最后寿命结束,中间或多或少会出现些许问题,如何解决这些问题就需要完美的售前服务,售后服务,技术服务。售前服务包括了我们产品的介绍和选型,这个时候成丰流量计一定是先了解客户的情况,针对性的给予他们最好的方案,最合适的产品,合适的才是最好的。流量计方面的问题可以直接找成丰仪表。

 