当前位置:
三菱Q系列PLC与SEW变频器通过MODBUS/TCP通讯
回复 | 人气 | 打印
and_syy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-08-30 18:43:33 楼主

公司最近有个项目,PLC打算选择三菱Q03UDE,变频器为SEW MDX61B系列,配DFE33B通讯选件,查询资料发现,可用的通讯是MODBUS/TCP,一开始方案打算使用三菱的以太网模块QJ71E71-100,需要自己写程序,找三菱代理技术人员测试,不通,然后他们尝试先在电脑上通过调试软件与变频器进行通讯,试了好多软件也不行。现在打算是QJ71MT91,目前还没开始测试。在准备硬件。


想请教论坛的高手,是否有做过类似搭配的项目。

或者对MODBUS通讯比较了解的,如果用软件在电脑上和变频器也连接不上,说明一定有问题吗?变频器IP地址是设定好了,也能PING通。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
chinalgo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-08-31 09:02:01 1楼
 

MODBUS 也有ASCII 和RTU 这是不一样的格式 还有就是写入地址要加1

  回复 引用 举报
and_syy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-08-31 12:52:57 2楼
 

这2种什么区别呢?ASCII和RTU?今天测试QJ71MT91也是不行啊,没招了,,,,,,,

  回复 引用 举报
and_syy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-03-10 23:51:42 3楼
 

这个问题没有解决,最终买了个DP主站模块,死贵,好歹项目做下来了~

  回复 引用 举报
在打昏中 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-04-11 18:23:27 4楼
 

请问modbu模块QJ71MT91现在会用吗?多谢

  回复 引用 举报
裸泳的小鱼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 10:01:03 5楼
 

那是MODBUS rtu转MODBUS TCP/IP的,数据包格式格式发生了改变。还是模块本身的不具备RTU--TCP协议的转化功能,你用ZP-8621试试就可以:http://www.zxpmq.com/dc-59.html

  回复 引用 举报
裸泳的小鱼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-10 10:43:22 6楼
 

最简单买一个ZP-8621串口转以太网服务器直接搞定,最省事!

  回复 引用 举报
weishaojun125 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-08-11 21:11:59 7楼
 

上个项目就是用的这个,楼主继续努力!

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-08-11 21:33:31 8楼
 


引用 weishaojun125 的回复内容: 上个项目就是用的这个,楼主继续努力!


  回复 引用 举报
zdd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-28 17:53:28 9楼
 

楼主厉害,学习了学习了

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助