ACS510和西门子的DP通讯 点击:620 | 回复:1



大鹏展翅千里

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年6月17日
发表于:2016-08-18 11:25:07
楼主

ACS510和西门子300通讯,已经通讯成功,设置两种给定方式,但是给定2设置成DP通讯给定时就给定不了,求大神解救。




oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2016-09-29 14:01:21
1楼

给定2有效必须切换成外部2使能