PROFIBUSDP总线数据交换问题 点击:773 | 回复:1



Mr Lee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2016-08-16 12:23:54
楼主
我用300PLC与IAI电缸控制器采用PROFIBUS DP通讯!PLC采用博途编程!安装好电缸的GSD文件后组态成功。电缸的起始位是256。I/O地址是4个字的通讯。想问的是我怎么控制它的I/O?我能直接拿过来用吗?还是需要读写指令?具体怎么用?



青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2016-08-16 15:28:19
1楼

4个字的读写应该用SFC14/SFC15,还是要看看IAI电缸的通信协议,4个字分别代表的什么含义。