PROFIBUSDP总线数据交换问题
点击:
773
| 回复:
1
Mr Lee
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:12帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2016年6月22日
发表于:2016-08-16 12:23:54
楼主
我用300PLC与IAI电缸控制器采用PROFIBUS DP通讯!PLC采用博途编程!安装好电缸的GSD文件后组态成功。电缸的起始位是256。I/O地址是4个字的通讯。想问的是我怎么控制它的I/O?我能直接拿过来用吗?还是需要读写指令?具体怎么用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
青岭笑傲生
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:66帖 | 1559回
年度积分:0
历史总积分:5179
注册:2003年8月25日
发表于:2016-08-16 15:28:19
1楼
4个字的读写应该用SFC14/SFC15,还是要看看IAI电缸的通信协议,4个字分别代表的什么含义。