本文讨论3种S7-200和组态王的通讯方式:
1、 PPI协议,电脑USB转串口,串口再转RS485,接在S7-200的PORT0或PORT1上;
2、 TCP协议,电脑通过无线路由器连在CP243上;
3、 OPC协议,OPC服务器和S7-200用以太网协议,OPC再和组态王进行数据交换,电脑通过无线路由器连在CP243上。
这里我将3种通讯方式做在了一套程序里,并且配置了昆仑通态的触摸屏,顺便试试S7-200的PID,硬软件配置如下:
★ CPU 224XP CN:带两个RS485通讯/编程口;
★ EM 231:4路AI;
★ EM 232CN:2路AO;
★ CP 243-1:1个以太网口;
★ HMI:昆仑通泰TPC1062K,带以太网口,通过以太网连接CP243;★无线路由器:TP-LINK,型号:TL-WR710N,带两个网线接口,分别接在CP243和HMI上,电脑通过WIFI连接;
★ USB转串口转换器:帝特DT5010;
★ 串口转RS485转换器:深圳宇泰UT-2201;
★ DC24V直流电源;
★ 调试电脑1台,组态王:6.55; S7-200:STEP7 MicroWIN V4.0; HMI:MCGS完整版安装包_7.7.1.1_V1.4; OPC:KEPServerEx V4.0。
详细介绍见附件,配带相应程序和说明。这是我好几天的实验结果,只为攒点积分备用,没办法,啥啥都要积分,嘿嘿
觉得好,记得回来顶贴哦