       1、内衬材料和电极树料的选择

 

       变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,不然仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄漏容易引起事故.因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重地选择电极与衬里的材料.

 

       2、温度和压力的选择

 

    电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内生产的电磁流量计的工作压力规格为:

 

      小于50mm口径,工作压力为1.6MPa900mm口径,工作压力为1MPa;大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa.电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为570℃.如做特殊处理,可以超过上述范围,如天津自动化仪表三厂生产的耐磨耐腐蚀电磁流量计.变送器允许被测介质温度为-40+130℃.

 

       3、口径与量程的选择

 

       变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以24ms较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3ms,对于易附管理的流体.可选用流速≥2ms.变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。