三菱的FX3U-4AD求助 点击:561 | 回复:3



30net

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 408回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2011年8月31日
发表于:2016-08-08 14:12:03
楼主

三菱的FX3U-4AD在写程序中,如果设定采样时间,那么读出绶存区的数字值,是不是这段时间的平均值?

新人,请各位大老指教!!!!




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-08-08 18:29:52
1楼

读出的时间长短和你需要平均值没有多大关系,楼主想要干嘛啊!

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-08-08 21:14:53
2楼

   采样时间与 平均值 是两码子事情

 

1,采样时间只是 模拟量读取的频率

2,平均值 是你在一定时间内采集多少次做均分

阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2016-08-10 11:31:25
3楼

要读取平均值,需要设置采样的平均次数。设置后,转换后的数据即为平均值