今天做一三菱PLC与变频器通讯的程序,开始在程序中设置了D8120,通讯不成功,打开软件,设置参数设置里面的PLC系统设置----》通讯参数设置,完成设置后才可以正常通讯。
那这个D8120难道是多余的,我又改了一下D8120的数据,结果是:通讯不上。
得:用RS指令不但要设置D8120,还要设置PLC参数里的通讯参数设置。
这是为什么?