小黄子
如图所示,我要引出五根L1,想通过一个短接的端子排 ,五个L1的电流都在12A左右,端子的大小是没问题的,但是引入线的总电流到达43A,要用6MM的线,这么大的线又不能到我的小端子排上,市场上有这种引入接口比较大,可以引出多条线的端子排吗,还是说我不应该这样设计,直接将五根L1全部一起接在同个空开输出口就就算了
丰李
市场上没有现成的成品;
可以订做,用铜排自己订做,在铜排上分布5个小的固定螺钉就可以了;
另一个办法就是,一级一级的转化,考虑到每个接线柱只能接2根线,第一级是1个50A端子台,第二级是2个30A端子台,最少3个端子台;
工控小闫
ming0938
谢谢分享一下,谢谢楼主。
hanliy
学习学习,谢谢楼主分享!